柴油消防水泵房的储油罐可以安装在一个房间吗?谢谢。

 

发表于 2017-6-22 14:12:58

评分

2

查看全部评分

▲【百万次展示】行业宣传 加入18840911640

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 zhu2005163 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

可以,但要安置好柴油机通风、排烟和阻火设施,油箱(油罐)总容积不大于1立方米。

 

发表于 2017-6-25 11:13:51

评分

2

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

mayuluntanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
头衔:  TA暂未设置 
不可以,需要隔离,消防验收有可能不通过

 

发表于 2017-6-28 15:08:10

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

bt饮水思源VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置 
规范要求油罐最好埋地,在柴油机房要用防火墙隔离开,并要有防溢流泄漏设施,其他区域有自动喷水系统的房间也要有。

 

发表于 2017-7-6 22:34:50

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

egogooVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 
可以。丙类油品储存面积占比决定耐火等级。

 

发表于 2017-9-3 18:34:02

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

egogooVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 
mayuluntan 发表于 2017-6-28 15:08
不可以,需要隔离,消防验收有可能不通过

这个貌似是对厂房内油品配置的规定。

 

发表于 2017-9-3 18:34:34

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yinshuihepanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
头衔:  TA暂未设置 
可以的,2楼的观点正确,只要做好相应的措施就可以,记住,一般储油箱是要设置喷淋系统的哦

 

发表于 2017-9-5 15:41:22

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hgx512VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 
柴油罐小于5立方是可以的

 

发表于 2017-9-5 16:25:14

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hgx512VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 
柴油罐设置在厂房内的情况太多了,只要小于5立方,就没有规范标准的要求,仅当做附属设备来对待。

 

发表于 2017-9-5 16:33:08

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

trant323VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
头衔:  【化工工艺】
我觉得柴油消防水泵房的储油罐不能设置在同一间房,按照建规,如果这个消防水泵房是设置在民用建筑内,那比照柴油发电机或燃油锅炉房的情况,要单独设置一个储油间,用耐火极限不低于3.00小时的防火隔墙和泵房分开,储油量不得超过1个立方。如果这个消防水泵房是设置在工厂里。那比照中间储罐的情况,也要单独设置一个储油间,用耐火极限不低于3.00小时的防火隔墙和泵房分开,储油量不得超过5个立方。

 

发表于 2017-9-13 17:14:56

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

个人认为柴油间设置应参照 GB50016-2014(2018年版)建筑设计防火规范
3.3.7 厂房内的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,其容量不应大于5m3。设置中间储罐的房间,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,房间门应采用甲级防火门。

 

发表于 2020-5-10 12:00:40

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-29 06:11

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.058369 second(s), 74 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197