我装置原始开车,管线吹扫时,调节阀还需要拆下来吗,可不可以关闭调节阀两边边阀。同时像压力表阀门是不是也关闭,还是压力表拆下来,蒸汽吹。请大家说说,谢谢,加分

 

发表于 2017-5-15 20:54:11

评分

4

查看全部评分

▲【百万次展示】行业宣传 加入18840911640

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 sxf1028102800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

li7861004VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
头衔:  TA暂未设置 
调节阀必须拆下来,吹扫的时候,你如果不拆的话,从调节阀前手阀到调节阀前法兰处是个死角,你说拆不拆,吹扫的目的就是把管线里面的杂质吹扫出去,尤其是原始开工,管线里面什么都有可能有,压力表也拆下去,防止杂质把压力表堵了。这是我个人理解。

 

发表于 2017-5-15 21:02:06

评分

2

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

zyw000000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
头衔:  【催化操作人员】
扫线原则是有调节阀的先扫副线

 

发表于 2017-5-15 21:15:13

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zyw000000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
头衔:  【催化操作人员】
扫线原则是有调节阀是先扫副线再扫调节阀,调节阀只能短时间吹扫,过一下就可以了,不需要拆下来。压力表要拆下来,蒸汽吹扫完后,关闭阀门,在装上压力表

 

发表于 2017-5-15 21:18:27

点评

你那是原始开工以后的事情,人家这里说的是原始开工! 所有控制阀都必须拆下来吹扫的!  详情 回复 发表于 2017-5-16 20:59

评分

3

查看全部评分

回复

使用道具 举报

锋苍刀语VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 
调节阀啊,流量计啊都拆下来,压力表一开始别装,都是避免吹坏了

 

发表于 2017-5-15 21:23:36

评分

3

查看全部评分

回复

使用道具 举报

蒸汽吹扫仪表是要下线的,防止杂物堵塞或损坏仪表。蒸汽管线吹扫选择先主管后支管;确认干净仪表再回装投用。

 

发表于 2017-5-15 21:47:54

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

gllwxl 发表于 2017-5-15 21:47
蒸汽吹扫仪表是要下线的,防止杂物堵塞或损坏仪表。蒸汽管线吹扫选择先主管后支管;确认干净仪表再回装投用 ...

记得每个仪表口也要吹扫一下。

 

发表于 2017-5-15 21:51:54

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

醉汉和尚VIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
头衔:  TA暂未设置 
这个必须拆

 

发表于 2017-5-15 23:30:07

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

libingtaoff8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
依据扫线原则,应该拆下来,防止杂质堵塞!或者密封不严,损坏密封面

 

发表于 2017-5-16 00:18:54

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ydy1982VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
头衔:  TA暂未设置 
你如果不想还没开车就花钱换调节阀的话,那你就省力气别拆了。宁愿多费事也别花冤枉钱

 

发表于 2017-5-16 08:05:55

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wlf1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  【小人物漫漫成长】
原始开车必须拆,而且还要防止吹扫物进入相对的管线,最好放个铁皮等隔一下。

 

发表于 2017-5-16 08:42:10

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

做个好工人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
头衔:  TA暂未设置 
调节阀拆,压力表也要拆下来吹扫

 

发表于 2017-5-16 08:49:28

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

太空漫步VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
必须拆下来

 

发表于 2017-5-16 11:00:49

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

billbaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
头衔:  TA暂未设置 
一定要拆下来,不然会跟我现场一样,没有一个不漏的阀门,切断阀,调节阀,各种内漏,各种焊条、铁丝、铭牌等等,都是泪啊,

 

发表于 2017-5-16 11:30:02

评分

3

查看全部评分

回复

使用道具 举报

billbaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
头衔:  TA暂未设置 
一定要拆下来,不然会跟我现场一样,没有一个不漏的阀门,切断阀,调节阀,各种内漏,各种焊条、铁丝、铭牌等等,都是泪啊,

 

发表于 2017-5-16 11:30:34

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

景阳岗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
拆,主管吹扫需要打靶。仪表口如7楼所讲

 

发表于 2017-5-16 11:36:46

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

子胥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
拆,所有的表都拆,只装几个临时压力表,拆了全部装短节,不能怕麻烦

 

发表于 2017-5-16 12:22:00

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

mayseeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
原始开工,调节阀、流量计、压力表等也必须拆下来,防止杂质将其损坏、堵塞。

 

发表于 2017-5-16 13:24:10

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

调节阀门、流量表是需要拆下来的,用管段代替

 

发表于 2017-5-16 19:37:03

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zyw000000 发表于 2017-5-15 21:18
扫线原则是有调节阀是先扫副线再扫调节阀,调节阀只能短时间吹扫,过一下就可以了,不需要拆下来。压力表要 ...

你那是原始开工以后的事情,人家这里说的是原始开工!
所有控制阀都必须拆下来吹扫的!

 

发表于 2017-5-16 20:59:35

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-29 12:52

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.349065 second(s), 127 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197