现在刚上了一台燃气导热油锅炉,供几台设备加热使用,温度250度。过程中有的设备需要降温至100度以下,求助下降温后的设备再重新加热,冷油直接进入锅炉,会发生危险吗?这个冷热油切换对我的降温系统和锅炉有什么危险?管道应该怎么布置才不会出危险呢?求大神们帮帮忙,急急急!!!

 

发表于 2016-6-4 11:59:46

评分

1

查看全部评分

▲【百万次展示】行业宣传 加入18840911640

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 botaikeji 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

zdl1966 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  【海川活跃分子】
本帖最后由 zdl1966 于 2016-6-4 14:33 编辑

应该没问题。只要导热油是煮过的,以及系统不泄露【指低沸物进入导热油系统】。导热油管道有足够的热胀冷缩余量【膨胀节】,同时有导热油膨胀接受罐。

 

发表于 2016-6-4 14:29:28

点评

你的意思是说,只要系统的油经过高温脱去轻组分后,冷热再接触就不会出问题了吗?  详情 回复 发表于 2016-6-4 17:11

评分

1

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

zdl1966 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  【海川活跃分子】
导热油管道系统,在进设备前要有三通,直接回到锅炉,避免导热油泵出口压力过管。

 

发表于 2016-6-4 14:35:47

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

botaikeji楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
头衔:  TA暂未设置 
zdl1966 发表于 2016-6-4 14:29
应该没问题。只要导热油是煮过的,以及系统不泄露【指低沸物进入导热油系统】。导热油管道有足够的热胀冷缩 ...

你的意思是说,只要系统的油经过高温脱去轻组分后,冷热再接触就不会出问题了吗?

 

发表于 2016-6-4 17:11:23

点评

是的,导热油锅炉有专门的操作规程的。烘炉、煮油、脱水、升温等等,网上都有。  详情 回复 发表于 2016-6-4 17:14
回复

使用道具 举报

zdl1966 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  【海川活跃分子】
botaikeji 发表于 2016-6-4 17:11
你的意思是说,只要系统的油经过高温脱去轻组分后,冷热再接触就不会出问题了吗?

是的,导热油锅炉有专门的操作规程的。烘炉、煮油、脱水、升温等等,网上都有。

 

发表于 2016-6-4 17:14:48

点评

因为这是第一次使用导热油锅炉,心里没底。这是我们自己做得管道图,请指教  详情 回复 发表于 2016-6-4 17:25
回复

使用道具 举报

botaikeji楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
头衔:  TA暂未设置 
zdl1966 发表于 2016-6-4 17:14
是的,导热油锅炉有专门的操作规程的。烘炉、煮油、脱水、升温等等,网上都有。

因为这是第一次使用导热油锅炉,心里没底。这是我们自己做得管道图,请指教

 

发表于 2016-6-4 17:25:24

wxid_1808208081712_1465024557147_99.png

点评

冷凝器的设计要求很高,250度的导热油直接进行冷却,如果冷媒是水会汽化。  详情 回复 发表于 2016-6-4 17:51
如果冷却时设备系统的膨胀槽没有足够的导热油进行补充,有可能会有空气进入,在运行过程中泵会出现空泵,同时因为有空气存在管道中,升温时存在安全隐患。  详情 回复 发表于 2016-6-4 17:48
回复

使用道具 举报

zdl1966 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  【海川活跃分子】
botaikeji 发表于 2016-6-4 17:25
因为这是第一次使用导热油锅炉,心里没底。这是我们自己做得管道图,请指教

如果冷却时设备系统的膨胀槽没有足够的导热油进行补充,有可能会有空气进入,在运行过程中泵会出现空泵,同时因为有空气存在管道中,升温时存在安全隐患。

 

发表于 2016-6-4 17:48:27

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zdl1966 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  【海川活跃分子】
botaikeji 发表于 2016-6-4 17:25
因为这是第一次使用导热油锅炉,心里没底。这是我们自己做得管道图,请指教

冷凝器的设计要求很高,250度的导热油直接进行冷却,如果冷媒是水会汽化。

 

发表于 2016-6-4 17:51:23

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

botaikeji楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
头衔:  TA暂未设置 
那这个系统该怎么设计呢?帮帮忙给画个草图看看呗

 

发表于 2016-6-4 18:47:47

回复

使用道具 举报

云杉203VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
你这套导热油系统属于加热冷却系统,看了你的图觉得有些不妥,我们做过这种设计,你公司是哪里的?我的微信18678810180,我们可以交流交流。

 

发表于 2016-6-6 10:43:01

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xyc114VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
头衔:  TA暂未设置 
本帖最后由 xyc114 于 2016-6-7 10:33 编辑

 

发表于 2016-6-7 10:30:18

回复

使用道具 举报

xyc114VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
头衔:  TA暂未设置 
333333333.png

 

发表于 2016-6-7 10:35:58

点评

谢谢回复!这样的管道布置导热油没办法降温呀,混合器内的油温不会太低的  详情 回复 发表于 2016-6-12 10:27
回复

使用道具 举报

botaikeji楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
头衔:  TA暂未设置 

谢谢回复!这样的管道布置导热油没办法降温呀,混合器内的油温不会太低的

 

发表于 2016-6-12 10:27:51

回复

使用道具 举报

xyc114VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
头衔:  TA暂未设置 
为何加冷凝器,如果热量浪费,方案本身不可行。

 

发表于 2016-6-13 11:15:30

点评

工艺要求需要,进出料时必须低温的  详情 回复 发表于 2016-6-20 14:35
回复

使用道具 举报

karamentVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
头衔:  TA暂未设置 
我觉得是不是可以直接用部分高温用热后的回油来加热低温用温,毕竟低温的温度那么低

 

发表于 2016-6-17 17:05:20

点评

可以用的。我以前参与的一项目就是这样的。是一个LNG。由于保密暂不能上传PID,但PID和我画的差不多。  详情 回复 发表于 2016-6-23 16:10

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

botaikeji楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
头衔:  TA暂未设置 
本帖最后由 botaikeji 于 2016-6-20 14:39 编辑
xyc114 发表于 2016-6-13 11:15
为何加冷凝器,如果热量浪费,方案本身不可行。

工艺要求需要,进出料时必须常温的,

 

发表于 2016-6-20 14:35:32

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

bj-华艾鑫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
头衔:  TA暂未设置 
学习学习

 

发表于 2016-6-23 14:16:51

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xyc114VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
头衔:  TA暂未设置 
karament 发表于 2016-6-17 17:05
我觉得是不是可以直接用部分高温用热后的回油来加热低温用温,毕竟低温的温度那么低

可以用的。我以前参与的一项目就是这样的。是一个LNG。由于保密暂不能上传PID,但PID和我画的差不多。

 

发表于 2016-6-23 16:10:31

回复

使用道具 举报

ncew111_KWPAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
你可以把你 的问题私信我一下,18615335621,我们这边有专业的工程师

 

发表于 2017-8-21 08:43:21

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-29 19:15

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.127292 second(s), 77 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197