▲【推荐展示】 开通18840911640     

【机械大区】设备过冬之设备防冻凝大分享

[复制链接]
9905 |79
独孤狼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
头衔:  TA暂未设置 
是机械大区的换热版发表的。@gaodi913 另外这个点评如何直接回复呢?

 

发表于 2015-12-23 10:41:12

点评

感谢您的支持!我们的失误,已经给您加分了!  发表于 2015-12-23 11:59
回复

使用道具 举报

独孤狼 发表于 2015-12-23 10:41
是机械大区的换热版发表的。@gaodi913 另外这个点评如何直接回复呢?

点评不能回复的!可以回复他,@他。

 

发表于 2015-12-23 12:39:00

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

”不忘初心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
头衔:  TA暂未设置 
对各动设备进行每天盘车

 

发表于 2015-12-25 17:25:30

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wzj630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 
每天必须听天气预报,随时掌握天气变化情况。 入冬前检查所有建构物孔洞,确保开关灵活,孔洞封堵严密;对所有管道及设备没有保温而可能冻坏的部位进行保温处理。

 

发表于 2015-12-27 23:07:25

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

menxiaoyong | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
头衔:  TA暂未设置 
化工厂冬天防冻措施
        防冻是化工企业冬季安全生产的最大问题。我们企业地处吉林,冬季气温零下12--24度,工艺管线一般防冻措施为伴热加保温。防冻的重要性操作员工都是明白的,现在的问题是在保证防冻 安全的前提下搞好节约,长流水不能开得过大。消防管道装置加电伴热,节能减排是我们的重要问题,也是我们检查的重点。企业应时刻关注当地的天气预报,根据天气变化,早做准备,安排好班组的注意事项,一般的防冻防凝措施规定都会根据自己装置的特点制定,应特别关注班组做不到或想不到的方面。做好水、汽、风、油等关键部位的放空排凝、伴热,保持畅通,定时巡检。设备管道系统自动电伴热;其余防冻管线持续电伴热。化工厂冬天防冻,主要考虑的就是工艺正常运转,使其正常工作,那就看设备,管道里面的介质,在冬天温度低的情况下是否影响工艺要求,主要方法,就是用岩绵保温,或是内加电伴热加热。冬季防冻有几种方式,一是加伴热和保温 伴热有两种电伴热和蒸汽伴热。二是放空,有些不用的管线及时排空并吹扫干净。三是在低点作小排放或打循环保证流动。防冻常用有蒸汽伴热、电伴热、保温材料、热水伴热。
        冬季防冻防凝要做的工作:
        1、伴热全部投用,并且全面检查,做到低点排凝。
        2、机泵停用后用氮气吹净。
        3、仪表风线风罐底部定期排凝。防止仪表风带水,
        4、装置水线如果不能放空要稍开防止冻裂。
        5、装置吹净时排污底阀要吹扫见汽无液排出。
        6、外出检查要戴好安全帽。
        7、为节约能源尽量不要带压排放。
        冬季化工厂保温防冻措施
        1.对车间循环水死水区管道进行保温;停用的循环水泵采用倒流措施,并放净。
        2.车间停用的设备,如:补水泵、循环水泵、冷却器、冷凝器等,要采用放水、定时巡检等措施。压缩机冷却水,由操作人员定期检查,确保水阀保持长开状态。
        3.车间外吸附塔、脱硫塔、水洗塔、气液分离器排污管线,采用电伴热带进行防冻。车间内水分离器、冷却器停车后及时排净的方式防冻。
        4.室内供暖停止时车间内的自来水、洗眼器、消防箱等安全设施,采用电伴防冻。
        5.车间地面、平台上如果喷洒上水后,立即进行清理,以防结冰。车间人员在上平台和爬楼梯时,提高安全意识与防范意识。
        6.车间人员在框架上进行维修作业时,如果达到了高处作业要求,落实好各项安全防范措施:戴好安全帽、系好安全带,并且要有专人进行监护。如遇阵风风力为六级(风速10.8M/S)及以上情况下进行的强风高处作业,属于特殊高处作业,必须有总经理批准之后才可进行作业。遇有雨雪,及时清扫楼梯。
        7.车间人员在此期间,加强巡检次数,如发现异常,及时向上级领导进行反映。
        冬季管线的防冻措施:
        1.工艺用的水线。凡是地上安装的,且用水量不大的,应保证在管线末端有放空阀,保持常流水,来防止冻结,有条件的应在管线上加设保温。
        2.间断使用的水线,必须加设电伴热带进行保温,否则将无法使用。
        3.冬季不用的水线,要将两边的法兰拆开,放尽存水,有条件的,用工业风进行吹扫以保证管线内的积水不被充满,如果开关不严,则应在两端拆开的法兰处加盲板,并进行登记挂牌。
        4.对一些在正常生产中不用的管线,由于长期处在停用状态,在死角内可能存有积水而冻结,一旦要使用,就会造成不通,而影响生产。对这样的管线在入冬前,要用适当的流量对管线进行疏通置换后,关闭有关的阀门,保持备用状态。
        5.消防水线系统的消防栓,消防水线阀门井等,要关闭阀门井内的阀门,放净水栓内存水,保证水栓随时都可投用。消防井内应采用双层井盖(其中一层为保温井盖)。
        发生冻结处理:设备冻结后,应用蒸汽或热水解冻,铸铁管线和设备解冻应缓慢,以防爆裂,冻裂管线或设备禁止在密封状态下进行加热,应先打开放空,横管由低到高解冻,垂直管由上到下,如有裂纹应当汇报。
        附:我公司的冬季停车防冻操作规章
        装置部分防冻防凝点(所有低点排污阀均做保温加电伴热)
        一、原料气区:
        1、原料气冷却器停水排空罐内存水
        2、原料气缓冲罐低点排污阀放水后关闭
        3、水洗塔停补水泵、循环水泵,放净塔内水和水泵管线存水,水液位计排空
        4、气液分离器低点排污阀放水后关闭
        二、压缩机区:
        1、关闭一次进、回水阀
        2、打开进、回水导淋阀放空管内积水
        3、压缩机各级冷却器、气液分离器排污阀放净水后关闭
        4、油站油冷器水放净
        三、净化气区:
        1、冷却除湿器排污底阀放净关闭加电伴热和保温
        2、冷却器排污底阀放净关闭加电伴热和保温
        3、气液分离器排污底阀放净关闭加电伴热和保温
        4、吸附器排污底阀放净关闭加电伴热和保温
        5、脱硫塔排污底阀放净关闭加电伴热和保温
        注意事项:
        1、 停用的设备、管线与生产系统连接处要加好盲板,并把积水排放、吹扫干净。露天闲置的设备和敞口设备,防止积水积雪结冰冻坏设备。露天设备须增加巡回检查次数。

 

发表于 2015-12-29 08:47:54

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

qd463131VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
头衔:  TA暂未设置 
保温后的消防栓,高贵冷艳有气质。

 

发表于 2015-12-29 09:15:00

IMG_20151229_085834.jpg

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

金色阳光1974VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
头衔:  TA暂未设置 
本帖最后由 金色阳光1974 于 2016-1-3 13:38 编辑

1.将装置所有服务点的LS阀微开防冻,并接软管排地漏 ;2.空冷喷淋水总阀关闭,阀后加盲板,倒空管线内的WATER;3.将装置区内水冷器的Cooling Water Bypass阀及机泵的二级密封水冷却器 CW Bypass阀稍开,COOLING WATER 总管盲端旁通阀及PumpCOOLING WATER 总管盲端旁通阀稍开,防冻;4.装置采样点带有UW冷却水的,阀门微开水排地漏;5.各空冷AIR COOLER有LS伴热的尽量投用;6.检查投用所有的蒸汽伴热系统,检查Trap不好用的汇总,维修.班中巡检检查蒸汽伴热系统确保疏水器畅通;7.装置设置电伴热的部分,投用.定期检查正常;8.巡检检查备用的热物料泵出口Bypass畅通,处暖泵状态。及装置各透平壳体及出入口管线低点排凝输水器保持畅通。备用泵定期盘车;9.配合仪表科将各设备的液位计LT、FT仪表的引出线加隔离液,并检查引压管已加蒸汽伴热线畅通和保温完好,特别是带连锁的仪表(冬季来临前)。装置检修过后仪表引压管内易存水,需对所有仪表引压管排水处理。

 

发表于 2016-1-3 13:35:09

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shizhetianlang7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
头衔:  TA暂未设置 
停用的机泵的密封水可以打开一些,保持流动,防止结冻,这个可以吧

 

发表于 2016-1-7 20:55:03

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhaoyu8991VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
头衔:  TA暂未设置 
学习

 

发表于 2016-1-12 15:01:10

回复

使用道具 举报

daiyi03VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 

 

发表于 2016-1-15 20:25:31

回复

使用道具 举报

daiyi03VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
顶起

 

发表于 2016-1-15 20:26:16

回复

使用道具 举报

物料放净,水泵倒淋打开微微常排。

 

发表于 2016-1-16 23:12:53

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

人要有梦想VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
主要是水泵和重油泵这种,应该应该水泵定期的开一下,或者用服务站蒸汽给泵杠伴热,用石棉布将它泵杠包起来,其他蒸汽皮管和水管要保持一定的流量,防止管子被冻裂。

 

发表于 2016-1-19 11:21:57

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

浩崽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
头衔:  TA暂未设置 
备用泵可以打开预热线或者微开出口阀让液体有小量的倒流,注意不要开得过大,不然泵容易倒转

 

发表于 2016-1-27 10:05:14

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

粗布黑衣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 
厂房内的消防水管都给冻坏了,这几天一直修

 

发表于 2016-1-28 15:19:07

回复

使用道具 举报

狼道人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
头衔:  TA暂未设置 
nquan1973957087 发表于 2015-11-26 16:34
非常感谢楼主提供这种大家常见的实用性的技术难题,特别是这两天,全国的气温都降至低点,江浙沪都已经 ...

牛人,看了你的回复,我都不好意思班门弄斧了,顶一个

 

发表于 2016-12-25 14:42:15

回复

使用道具 举报

古西村VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
头衔:  TA暂未设置 
来学习了~

 

发表于 2018-10-12 10:40:13

回复

使用道具 举报

lunnarVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
保温应急措施:1、给裸露管道加装保温棉保温;2、水管线可微开阀门排液,保持管道内液体处于流动状态防冻;有保温设备的:1、热水锅炉热水管伴热;2、蒸汽锅炉蒸汽管伴热;3、中频电源感应加热伴热。特别的,采用中频感应加热方式伴热对设备环境要求较低。

 

发表于 2018-11-26 16:21:57

回复

使用道具 举报

13053440022VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
看了各位有关伴热的情况介绍,在此我向各位从事伴热工作的朋友们推荐一下”扁孤管伴热系统“听听大家的反馈意见。 谢谢!
       扁孤管伴热系统,是根据不同工艺管径曲率制作的等曲率扁的孤形管,并依据管经大小扁孤管2或4或6条包覆在不同温度工艺管道上,形成循环回路。由于是等曲率包覆,实现了热传导伴热的最佳效果。
       扁孤管材质由高分子PERT耐温聚乙烯制作,可以充分利用化工厂余热工艺水循环伴热。由于高分子材料原因,本质上实现了拒腐蚀材料功能。
       另一种材质是6063铝合金,可以实现到237度导热油伴热。
       重要的是:由于是通过流体伴热,可以实现温控循环所设定温度的精准伴热。
           

 

发表于 2018-12-23 16:50:00

回复

使用道具 举报

lhz9133VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
头衔:  TA暂未设置 
学习一下

 

发表于 2019-2-20 17:29:00

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-29 21:34

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.620683 second(s), 136 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197