调节阀的FO和FC是如何选择的?
调节阀的FO和FC和联锁要求有关系吗,要一致吗?比如说我联锁要求阀门全开,但我的阀门是个FC阀,这样设置有问题吗?

 

发表于 2015-10-9 10:57:04

评分

1

查看全部评分

▲【百万次展示】行业宣传 加入18840911640

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 marry 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalidIPAddress
头衔:  TA暂未设置 
调节阀的FO和FC是的选择是根据工艺要求确定的,主要是考虑故障状态下工艺设备的安全,例如加热炉燃气控制阀,若系统出现故障时,应切断燃气,以保护炉子不被烧坏,因此应选择FC调节阀。

 

发表于 2015-10-9 11:19:20

点评

敢问一下这个是怎么分,买回来的调节阀上有说明嘛?还是说安装好后,根据现场要求或安装的目的才来判断的呢?  详情 回复 发表于 2015-10-9 13:27

评分

1

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

lbh521114VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
调节阀的FO(气关,即故障时开阀)和FC(气开,即故障时关闭)是按照工艺过程的安全要求进行选择的,是考虑无气(无能源)事故状态下的故障安全阀位。若是联锁时要求阀门全开,但阀是个FC的气开阀,也可以通过选用一个联锁电磁阀(电磁阀接一定的全开阀的压力范围的气源),在气源正常时,联锁动作后,发指令给联锁电磁阀进行换路,将一定压力直接加到气动执行机构上将阀全开。

 

发表于 2015-10-9 11:33:33

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

小年糕VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
要分析停气时关闭,或亭气时全开会引发什么样的后果,再确定FC  或FO

 

发表于 2015-10-9 13:20:14

回复

使用道具 举报

守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
jujiangliu 发表于 2015-10-9 11:19
调节阀的FO和FC是的选择是根据工艺要求确定的,主要是考虑故障状态下工艺设备的安全,例如加热炉燃气控制阀 ...

敢问一下这个是怎么分,买回来的调节阀上有说明嘛?还是说安装好后,根据现场要求或安装的目的才来判断的呢?

 

发表于 2015-10-9 13:27:42

点评

一般调节阀的铭牌上是有写着故障位形式的,不过那个只是对应这台阀门在断气、断电情况下的阀门状态,不一定适用于你的实际生产中。故障位的选择应该根据生产工艺的安全角度来考虑,在采购时提出此要求  详情 回复 发表于 2015-10-10 08:32

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jlszhoujidai | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置 
调节阀的FO和FC的选择,首先是从安全的角度考虑,其次从工艺质量考虑,即在事故状态下阀门的状态应保证系统安全与工艺质量的安全。如锅炉水位调节阀门,在事故时阀门应处于全开状态,避免锅炉缺水引发安全事故,故应选择FO气关式。

 

发表于 2015-10-9 14:27:55

点评

给水阀的例子不一定合适,有选择保位的。  详情 回复 发表于 2015-10-10 10:36

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

marry楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
头衔:  TA暂未设置 
调节阀的FO和FC和联锁要求有关系吗,要一致吗?

 

发表于 2015-10-9 15:32:20

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

leotwxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
头衔:  TA暂未设置 
FO是故障开   FC是故障关

 

发表于 2015-10-9 17:17:08

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 
失气位置和联锁位置都是工艺决定的,仪表只需评估:电磁阀”上电联锁“还是”失电联锁“。

例子: 压缩机回流阀是FC的,联锁要求全开。

@jiaguoyun

 

发表于 2015-10-10 00:22:21

回复

使用道具 举报

刘海池VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
头衔:  TA暂未设置 
应该是控制端发生紧急情况时阀位失去控制时应存在的状态吧,跟现场实际情况而定

 

发表于 2015-10-10 08:15:05

回复

使用道具 举报

ucloveVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
守望者星星 发表于 2015-10-9 13:27
敢问一下这个是怎么分,买回来的调节阀上有说明嘛?还是说安装好后,根据现场要求或安装的目的才来判断的 ...

一般调节阀的铭牌上是有写着故障位形式的,不过那个只是对应这台阀门在断气、断电情况下的阀门状态,不一定适用于你的实际生产中。故障位的选择应该根据生产工艺的安全角度来考虑,在采购时提出此要求

 

发表于 2015-10-10 08:32:27

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhouhuahuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
FC\FO是根据整个工艺来确定故障开关的影响,如果故障关阀门会导致很严重的后果,那就需设置成故障开。从工艺流程来确定,不是简单的决定故障开关。

 

发表于 2015-10-10 09:16:31

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

这个要根据工艺工况来决定。

 

发表于 2015-10-10 09:35:16

回复

使用道具 举报

阿尔萨斯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
头衔:  TA暂未设置 
守望者星星 发表于 2015-10-9 13:27
敢问一下这个是怎么分,买回来的调节阀上有说明嘛?还是说安装好后,根据现场要求或安装的目的才来判断的 ...

所谓FC为FailClose,即故障状态(没气/没电)下关,FO为FailOpen,为故障状态(没气/没电)下开,在选阀门之前根据工艺安全原则确定要FC还是FO。连锁时阀门的行为动作和阀门本身的气开气关形式是没有关系的,联锁和气开气关形式的设置都是为了保证现场的安全,掌握这个原则就可以正确的选择阀门了。

 

发表于 2015-10-10 09:36:07

点评

说的很对!  发表于 2015-10-16 14:25

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jml11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 
这个是工艺定的,一般从安全和节能的角度考虑。

 

发表于 2015-10-10 09:53:25

回复

使用道具 举报

backhamm1982VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
jlszhoujidai 发表于 2015-10-9 14:27
调节阀的FO和FC的选择,首先是从安全的角度考虑,其次从工艺质量考虑,即在事故状态下阀门的状态应保证系统 ...

给水阀的例子不一定合适,有选择保位的。

 

发表于 2015-10-10 10:36:49

点评

个人认为选择保位不好,如果在事故时阀门刚好处于非常小的开度,选择保位阀,发生事故时阀门会处于非常小的开度,这要很可能会造成锅炉缺水,从而引发安全事故。  详情 回复 发表于 2015-10-10 11:11
回复

使用道具 举报

jlszhoujidai | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置 
backhamm1982 发表于 2015-10-10 10:36
给水阀的例子不一定合适,有选择保位的。

个人认为选择保位不好,如果在事故时阀门刚好处于非常小的开度,选择保位阀,发生事故时阀门会处于非常小的开度,这要很可能会造成锅炉缺水,从而引发安全事故。

 

发表于 2015-10-10 11:11:38

点评

选择何种形式要看你的安全考虑,你工艺包的自动化程度等多个方面来说,个人认为应该这样  详情 回复 发表于 2015-10-10 13:51
回复

使用道具 举报

sdqlxwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
主要是考虑事故状态下该阀门要求全开还是全关。

 

发表于 2015-10-10 11:29:50

回复

使用道具 举报

leigeris88VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
头衔:  TA暂未设置 
有信号压力时阀关,无信号压力时阀开的为风关阀。反之,为风开阀。风关、风开的选择主要从生产安全来考虑,当信号压力中断时应避免损坏设备和伤害操作人员,如此时阀门处于打开位置的危害性小,便应选用风关或气动执行器,反之则选用风开式。例如,调节进入加热炉内的燃料油流量时,应选风开阀。这样,当调节器发生故障或仪表供气中断时,便停止了燃料油进入炉内,以免炉温继续升高而烧坏炉子。

 

发表于 2015-10-10 12:59:23

回复

使用道具 举报

ucloveVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
jlszhoujidai 发表于 2015-10-10 11:11
个人认为选择保位不好,如果在事故时阀门刚好处于非常小的开度,选择保位阀,发生事故时阀门会处于非常小 ...

选择何种形式要看你的安全考虑,你工艺包的自动化程度等多个方面来说,个人认为应该这样

 

发表于 2015-10-10 13:51:15

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-28 18:10

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.159984 second(s), 111 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197