[控制系统] 阀门定位器只接收控制信号么?反馈开度么?

[复制链接]
5225 |5
FightingNowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
头衔:  TA暂未设置 

服务2亿工业人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
阀门定位器只接收DCS的控制信号么?它向DCS反馈开度么?反馈的开度是通过那个反馈杆么?那如果在DCS上控制阀门开到某一位置,而阀门却没达到相应位置,会有报警么?此时DCS上显示的开度是你设定的开度,还是现场真实开度?
也就是说怎么确认DCS对它的控制是有效的?
我说的大家应该能看懂了吧....说的有点菜....谅解,哈哈!

 

发表于 2015-7-4 14:50:25

评分

2

查看全部评分

▲【百万次展示】行业宣传 加入18840911640

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 FightingNow 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

zxb1990VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
DCS给出4-20mA信号给阀门定位器,阀门反馈回来的开度不是由阀门定位器给的,反馈杆在调节阀上只能就地显示阀门开度的位置,不能把信号返回到DCS中,只有配置了回讯开关,回讯开关返回给DCS一个两位式开关量信号,DCS才知道阀门是开还是关,如果回讯开关检测错误,那么在DCS中显示的阀门开度就是错的.如果由DCS输出0或100%,回讯开关显示开或关,这就说明回讯正确.如果给到50%,你得到现场看反馈杆的位置是不是在行程的一半,如果在,就说明阀门开度正确.所以阀门打开或关闭的过种中,没有回讯显示,只有开到位或关到位才有显示,如果在打开的过程中,具体开度在百分之多少,需要去现场看反馈杆对应的行程,现场调校阀门也是这样的.

 

发表于 2015-7-4 15:01:27

评分

4

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

bd4kgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
智能的电气定位器有的型号是带反馈信号的,反馈是两线制,就像接压变一样,4-20mA。具体的参数看各家的定位器

 

发表于 2015-7-4 15:07:05

评分

4

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ylb913VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
没见过带反馈阀位的调节阀,那个反馈杆只是到定位器结束。

 

发表于 2015-7-4 15:18:44

回复

使用道具 举报

jlszhoujidai | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置 
阀门定位器只接收DCS的控制信号么?是的
它向DCS反馈开度么?不,由调节阀反馈开度给DCS,
反馈的开度是通过那个反馈杆么?不是
那如果在DCS上控制阀门开到某一位置,而阀门却没达到相应位置,会有报警么?不会,只是输出和反馈不一致而已,只要阀门开度不是最大或最小,不影响控制的效果。
此时DCS上显示的开度是你设定的开度,还是现场真实开度?反馈的是阀门实际的开度。
也就是说怎么确认DCS对它的控制是有效的?开控制参数是否达到控制的要求。

 

发表于 2015-7-4 15:21:10

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

fengxiaosa | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 


  调节阀可以通过附件向控制室发送:    0~100%的阀门开度连续信号,    1~4个阀门开度是大于或小于某个位置的开关信号,以及通过视频观察整个阀门状态。
  但是,但是,你必须选择使用相应附件,可以是带相应功能的阀门定位器,也可以是独立的阀位传讯附件。

  DCS显示的阀位,可以是调节单元的输出信号;也可以在有相应的调节阀附件支持的前提下显示现场实际阀位。

  由于调节阀的动作,通常可以通过工艺(被调)参数反应出来,所以在多数情况下(没有特别需求的情况下),没有必要在控制室显示阀位,DCS显示的阀位是调节单元的输出信号,而不是实际阀位。因为理论上调节单元的输出信号应当和实际阀位相一致。
  如果需要随时确认阀位,可以选择一种或多种方式进行确认。


 

 

发表于 2015-7-4 21:16:29

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-29 17:26

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.059927 second(s), 67 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197