一共4个问题,请指教。
问题1:关于压力变送器的量程,我的反应釜正常操作压力是0.3MPa,但是我这个间歇反应的设备需要真空抽料,当我抽料时设备内表压有可能是负压,这种情况我怎么选择压力变送器?用普通的0~0.6MPa的压力变送器合适么?求指导。
问题2:关于连接尺寸,我看现在厂家卖的压力变送器测量介质温度可以到180度。这样对于180℃以下的介质我是否可以直接选择法兰连接的压力变送器,直接安装在设备上使用。整个测量系统不带冷凝圈。求指导。
问题3:有关测量介质问题。若是我的压力变送器测量的有毒介质,我使用导压管的话,我的排污能直接排放么?这种引远安装的压力变送器的排放(包括气体与液体)若不选择直接排放大气的话如何处理?
问题4:对于使用导压管的压力变送器,导压管长度一般根据什么设定?有没有推荐长度?我在一本安装图集上看到说这个长度 不宜小于3米,这一条的原理是什么?

大神门能够分开全部回答,在下不胜感激。若不能全部回答,标明序号单个回答,也会有满满的感激送上

 

发表于 2015-4-1 09:44:10

评分

2

查看全部评分

▲【百万次展示】行业宣传 加入18840911640

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 先锋队 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalidIPAddress
头衔:  TA暂未设置 
问题1:最好选两台压力变送器,一台用于正常生产,一台用于真空抽料。
问题2:压力变送器很少用法兰连接的,大部分采用螺纹连接,用导压管引至保温箱中,便于维护保养。
问题3:可以安装排放管排放至安全地带,或排放到工艺排放管道中。
问题4:导压管长度不宜大于15m,可参考GB 50093-2013《自动化仪表工程施工及质量验收规范》

 

发表于 2015-4-1 11:13:56

点评

首先谢谢,对于压力表引远安装,使用保温箱这种方式。我个人认为直接法兰安装在一次取源阀上来的简单方便。我的这种考虑是否是错误的?  详情 回复 发表于 2015-4-1 11:23

评分

1

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

先锋队楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
jujiangliu 发表于 2015-4-1 11:13
问题1:最好选两台压力变送器,一台用于正常生产,一台用于真空抽料。
问题2:压力变送器很少用法兰连接的 ...

首先谢谢,对于压力表引远安装,使用保温箱这种方式。我个人认为直接法兰安装在一次取源阀上来的简单方便。我的这种考虑是否是错误的?

 

发表于 2015-4-1 11:23:39

点评

你说的是压力表?还是压力变送器?  详情 回复 发表于 2015-4-1 14:01

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xiongpingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置 
问题1:条件允许选两台压力变送器当然最好,可以使用普通的0~0.6MPa的压力变送器,量程设置为-0.1~0.5MPa。
问题2:可以这样做,但如果温度高(比如超过100℃)的介质可以采用毛细管,以免温度高传热影响变送器电路部分正常工作,对厂家的标称值要持保留谨慎态度。
问题3:规定肯定不能直接排放,返回工艺排放管或排至可以中和处理它的某种液体中,用个小容器就可以了。不过你只是测压力为何不考虑能不能使用法兰连接方式。
问题4:没有强制性规定,测量管线的长度应尽量短,一般应敷设在15m之内。测量管线长会带来滞后和堵塞排污等麻烦。非现场环境必须要求现在很少用长引压管把变送器集中在一起。

 

发表于 2015-4-1 12:38:31

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

先锋队楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
1111111 发表于 2015-4-1 13:15
答1:

用普通0~0.6MPa的,不合适,,,因为抽真空会造成正压传感器损坏或性能衰败,负压高于-10KPa, ...

你的建议很好,受教了,谢谢

 

发表于 2015-4-1 13:38:58

回复

使用道具 举报

jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalidIPAddress
头衔:  TA暂未设置 
先锋队 发表于 2015-4-1 11:23
首先谢谢,对于压力表引远安装,使用保温箱这种方式。我个人认为直接法兰安装在一次取源阀上来的简单方便 ...

你说的是压力表?还是压力变送器?

 

发表于 2015-4-1 14:01:15

回复

使用道具 举报

jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalidIPAddress
头衔:  TA暂未设置 
1111111 发表于 2015-4-1 13:15
答1:

用普通0~0.6MPa的,不合适,,,因为抽真空会造成正压传感器损坏或性能衰败,负压高于-10KPa, ...

若是一种工况,用两台变送器肯定不妥,但对于两种不同工况交替操作的话就没有什么不妥的了。

 

发表于 2015-4-1 14:06:42

回复

使用道具 举报

往事如烟@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
1、你可以选择绝对压力变送器,就不需要2台压力变送器啦。要想显示表压的话,可以在DCS系统里做个程序,直接减去大气压,这样可以现在表压,也可以显示绝压。
2、180度是个坎,保守的话,最好选择高温硅油的表,这样保险,高温硅油可以测量330度或更高。
3,最好进到工艺管道里或火炬线里,直接烧掉。
4.规范要求不要超过15米,你可以根据实际情况,安装方便、检修方便来选择具体的长度

 

发表于 2015-4-1 14:42:53

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

问题1:建议选择绝压压力变送器使用,价格上差别不大,但是使用过程中就方便多了。
问题2:可以的,需要考虑膜片的材质要适合工艺介质。
问题3:不能直接排放的。应该引入安全排放管道内,进行卸压和安全处理。

 

发表于 2015-4-1 19:32:01

回复

使用道具 举报

fengxiaosa | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 


1、0.6MPa的变送器承受负压不会出问题。若需要可选择绝压变送器。
2、介质温度低于工作温度可以选法兰变送器。问题是这样做即不方便也不经济。没有特殊订货厂家一般不提供法兰压变(其实就是单法兰差变配压变传感器)。
3、有毒有害的介质排放按操作要求都是应该收集处理的,气体可设回收系统。但我国只是有此一说,真正做的极少。
4、引压管只是要求尽量短。实际长到几十米关系也不大。


 

 

发表于 2015-4-1 20:29:03

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-29 08:58

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.165245 second(s), 72 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197