想和大家讨论一下关于工程设计中的抗爆控制室的问题,有的说法是按照GB 50160《石油化工企业设计防火规范》在控制室与工艺装置的防火间距达不到要求时就要设置为抗爆控制室,有的说法防火和抗爆应该是两个概念,不能以防火间距来衡量,目前现行的关于控制室的设计规范中,未明确说明什么样的情况下须设置抗爆控制室,其关于是否抗爆的条文解释如下,想了解一下大家是否碰到过类似问题,又是怎样处理的。
1.png

 

发表于 2015-4-1 00:13:42

评分

1

查看全部评分

▲【百万次展示】行业宣传 加入18840911640

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 lk028200 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

272229543VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
头衔:  TA暂未设置 
好像还有一个规范,专门说抗爆控制室的,我记得是都得做成抗爆的

 

发表于 2015-4-1 06:37:02

点评

在控制室与工艺装置的防火间距达不到要求时就要设置为抗 爆控制室 其实这句话可以这样理解 [*]防火间距达不到的控制室,有火灾bao zha的危险 [*]有火 灾 危 险的控制室,要按照 抗  详情 回复 发表于 2015-4-1 08:19

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

272229543 发表于 2015-4-1 06:37
好像还有一个规范,专门说抗爆控制室的,我记得是都得做成抗爆的

在控制室与工艺装置的防火间距达不到要求时就要设置为抗   爆控制室
其实这句话可以这样理解
  • 防火间距达不到的控制室,有火灾bao        zha的危险
  • 有火     灾         危  险的控制室,要按照 抗         爆设计

 

发表于 2015-4-1 08:19:44

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

465204459VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
防火防爆性能高了,但是控制室空气质量就差了,整天都在日光灯下工作

 

发表于 2015-4-1 22:05:14

回复

使用道具 举报

zyy421221858VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
抗爆的判定以及抗爆结构设计参数的获取,都可以通过专业软件模拟计算得到,例如DNV公司的phast软件。

 

发表于 2015-7-9 16:51:21

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

抗爆要求更高,能耐冲击波,天津大爆 zha看出来还是很有必要的

 

发表于 2015-8-24 14:42:41

回复

使用道具 举报

qingxi1015VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
沙漠里的游鱼 发表于 2015-4-1 08:19
在控制室与工艺装置的防火间距达不到要求时就要设置为抗   爆控制室
其实这句话可以这样理解

要是在安全间距意外呢?还用抗爆吗

 

发表于 2017-8-15 16:48:12

回复

使用道具 举报

qingxi1015VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
沙漠里的游鱼 发表于 2015-4-1 08:19
在控制室与工艺装置的防火间距达不到要求时就要设置为抗   爆控制室
其实这句话可以这样理解

要是在安全间距意外呢?还用抗爆吗

 

发表于 2017-8-15 16:48:15

回复

使用道具 举报

qingxi1015VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
沙漠里的游鱼 发表于 2015-4-1 08:19
在控制室与工艺装置的防火间距达不到要求时就要设置为抗   爆控制室
其实这句话可以这样理解

要是在安全间距意外呢?还用抗爆吗

 

发表于 2017-8-15 16:49:21

回复

使用道具 举报

annjiangusVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
头衔:  TA暂未设置 
化工标HGT 20508-2014和石化标SHT 3006-2012对于控制室的抗爆要求都是一样的,即“对于有爆炸危险的化工装置,控制室、现场控制室应采用抗爆结构设计”。石油化工企业多数都是危险爆炸性原料、中间产品、成品,所以根据上述标准,只要是为这类企业配置的控制室均要求按照抗爆结构考虑。
同时,中心控制室、现场机柜室、现场控制室均不得设置在危险爆炸区域内,2014化工标和2012石化标都说明了对于这一类建筑不在采用正压通风的防爆方式(旧标准中的一种防爆方式)。
至于控制室与爆炸危险区域的距离,由于与爆炸危险物质的特质、数量、工艺介质的温度压力等等因素相关,这个问题很难确定。所以上述规范统一要求,只要是有爆炸危险的化工装置,控制室、机柜室、现场控制室就得按照抗爆结构设计。
同时,抗爆控制室应独立设置。
防火安全间距与抗爆控制室是两个概念。

 

发表于 2017-8-22 14:53:10

回复

使用道具 举报

信心_wv73PVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
既有建筑物抗爆能力提升改造,联系人:张工。咨询电话:13853192922

 

发表于 2021-5-29 11:08:47

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算