信息推荐  -  【 品牌 

[原创] 请教一个简单的问题:关于仪表盘柜上面的实验消音如何实现?

[复制链接]
4727 |12

服务2亿工业人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 zlky2005 于 2015-3-31 20:42 编辑

最近整一个简单的温控箱,上面给他们做了一个上限超温报警,有3台温控器上限报警共用一个报警器,安装了一个蜂鸣器作为报警器,采用的是接触器自锁来实现报警的,但是问题来了,当温控器温度没有降下来的时候(也就是报警信号一直输出),按下消音按钮不能实现消音,想了很久没有想到更为简单的方式来解决这个问题,特向大家请教这个愚钝的问题,不吝赐教,万分感激!
@yaohero @xiao1988711 @kch555 @偶来学学  

 

发表于 2015-3-31 20:37:22

评分

4

查看全部评分

▲【百万次展示】行业宣传 加入18840911640

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 zlky2005 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

yaohero | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
头衔:  TA暂未设置 
消音按钮改为带自锁的控制按钮即可

 

发表于 2015-3-31 21:40:29

评分

3

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

丁洪伟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
yaohero 发表于 2015-3-31 21:40
消音按钮改为带自锁的控制按钮即可

同意,带保持自锁即可

 

发表于 2015-3-31 21:53:34

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

twlk383851954VIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
头衔:  TA暂未设置 
换个自锁按钮,最简单了

 

发表于 2015-4-1 01:21:19

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

nmgsblVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
头衔:  TA暂未设置 
就像电机的启动按钮一样,是个自锁

 

发表于 2015-4-1 06:35:00

点评

电机的启动按钮禁止装设自锁类按钮。  发表于 2015-4-1 09:06

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

huio1983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
头衔:  TA暂未设置 
按钮带指示的最好

 

发表于 2015-4-1 09:10:27

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

snowbooVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
本帖最后由 snowboo 于 2015-4-1 13:19 编辑

给你个参考的。

 

发表于 2015-4-1 13:18:02

捕获.JPG

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

nmgsblVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
头衔:  TA暂未设置 
前面那个贴说的不到位,是电机启动的接触器的自锁

 

发表于 2015-4-1 14:23:21

回复

使用道具 举报

xchenlueVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
头衔:  TA暂未设置 
市面上直接由这种的报警显示仪买,何必那么麻烦呢?只要把报警信号直接接入报警器表上就可以了,而且又不贵

 

发表于 2015-4-1 14:33:59

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

除了上面的海友介绍的控制图示外,现在市面上有现成的声光报警器的,单通道、双通道、四通道、八通道等等,使用非常方便,工作电源24VDC、220VAC,带有试验、消音、复位按钮的。建议也可以采用。

 

发表于 2015-4-1 16:41:57

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
头衔:  TA暂未设置 
要不把按钮改成开关好了,打到左边回路断开消音,打到右边回路接上,在开关上方写字标明

 

发表于 2015-4-1 16:45:42

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

fengxiaosa | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
本帖最后由 fengxiaosa 于 2015-4-1 18:12 编辑



 讯响的直接触发应该采用脉冲。
 讯响通过自锁发声,解锁消音;
 不能采用自锁消音,否则新的报警不能触发音响;


 试试各路报警信号能否各自通过电容(只许信号上升沿通过)达到继电器自锁报警。如果可以在自锁回路中加一个切断按钮做消音。

 其实你说的情况最简单的解决方法,就是前面有人提到的直接买一只带消音的讯响器。


 

 

发表于 2015-4-1 17:48:43

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

fengxiaosa | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 


像这样。

继电器讯响电路.jpg


 

 

发表于 2015-4-1 19:55:08

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

算法内容推荐
【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-29 03:47

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.299215 second(s), 102 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197