本人特长:自动化控制仪器仪表

工作经历:5年E+H服务工程师及现场工作经验C' ]7 e1 P% |" X' W
( z( z/ j+ G1 D
( U7 n. o; o& t  a. `2 m2 k
对于提出问题,我一定尽力予以解答!) }4 n* f+ R( x* b$ ~7 L8 N

说明:6 L6 B$ I  D: w' Q
1)本帖主要谈论有关E+H仪表方面的问题,相互交流、共同提高。
2)本帖专供求助者与本人一对一讨论使用,也欢迎其他海友参与讨论,如对回复不尽满意,请到仪器仪表交流区发布新议题,谢谢合作!
)禁止任何人身攻击性回复,必要时申请禁言处理。

 

 

 

点评

非常棒非常有用建议其他厂家也学习这个方法  发表于 2016-1-9 13:26

 

评分

参与人数 12威望 +1 财富 +149 魅力 +6 收起 理由
eddie2012 + 1 深入讨论
z11045019 + 1 热心助人
wumingjian + 2 积极参与
钱炜俊逸 + 5 深入讨论
冰雪087 + 3 帮助他人解决问题

查看全部评分

已有 0 人打赏作者

已有6人关注本帖

budaoweng123dzhlxchflowmetervic不给倒班费jh_zhuyf
发表于 2014-5-4 14:48:22 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
huangma123 发表于 2014-5-4 11:06
据我们采购的看来,西门子的确实贵点,想着E+H的品牌也不错啊,如何保证测量波动小,我们的测量液面不是很平 ...

西门子才有了一项动态TVT曲线技术是其他对手没有的,这就是西门子相对稳定的原因

 

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
偶来学学 + 5 积极参与

查看全部评分

发表于 2014-5-4 09:56:03 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
E+H超声波液位计测量波动大,感觉抗干扰能力较弱(和西门子相比)

 

点评

www.23wenxue.net流氓艳遇记  发表于 2015-3-19 09:23

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
偶来学学 + 5 积极参与
HC机器人评分员 + 1 系统自动给沙发加分~~

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-5-4 10:31:32 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
huangma123 发表于 2014-5-4 09:56
E+H超声波液位计测量波动大,感觉抗干扰能力较弱(和西门子相比)

其实只要安装的规范并且维护妥当,工厂一般的干扰对仪表影响并不是太大,而且很多时候价格才是决定仪表的使用

 

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
偶来学学 + 5 积极参与

查看全部评分

发表于 2014-5-4 11:06:52 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
据我们采购的看来,西门子的确实贵点,想着E+H的品牌也不错啊,如何保证测量波动小,我们的测量液面不是很平稳的

 

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
偶来学学 + 5 积极参与

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-5-4 11:11:41 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
huangma123 发表于 2014-5-4 11:06
据我们采购的看来,西门子的确实贵点,想着E+H的品牌也不错啊,如何保证测量波动小,我们的测量液面不是很平 ...

关于这个问题,首先确定是否一定要选择超声波,如果有选择余地,推荐导波雷达,对于波动液面来讲效果不错。另,即使是超声波,优化其参数,对抗波动液面也有很好的帮助。

 

点评

问一下,导波雷达经常出现满液位情况,排空重新通用就正常这是什么情况呢。  详情 回复 发表于 2015-5-24 13:55

评分

参与人数 3财富 +24 收起 理由
gydcm + 4 积极参与
zlky2005 + 10 帮助他人解决问题
偶来学学 + 10 深入讨论

查看全部评分

发表于 2014-5-4 11:15:53 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
现在有温度变送器TMT84中控室可正常通讯和温度显示,但换成TM184就只能通讯没有温度显示,现在用的是PA3.02版本的GSD文件。会是GSD文件的不匹配造成的吗?

 

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
偶来学学 + 5 积极参与

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-5-4 12:26:15 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
loveZ 发表于 2014-5-4 11:15
现在有温度变送器TMT84中控室可正常通讯和温度显示,但换成TM184就只能通讯没有温度显示,现在用的是PA3.02 ...

TM184是啥??

 

发表于 2014-5-4 12:28:09 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
丘哥哥霸气 发表于 2014-5-4 12:26
TM184是啥??

少敲了个字母,TMT184,不好意思。

 

 楼主| 发表于 2014-5-4 12:38:12 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
loveZ 发表于 2014-5-4 12:28
少敲了个字母,TMT184,不好意思。

是的。要更新不同的GSD文件~

 

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
偶来学学 + 5 积极参与

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

建议 - 广告 -手机 - 站点统计 - 技术 -通知
论坛事务 点击这里给我发消息   广告投放 点击这里给我发消息   企业平台 点击这里给我发消息   媒体运营 点击这里给我发消息  

广告及事务: 0411-66894890  媒体运营: 13821455241

论坛电子邮箱 hc@hcbbs.com  (电子信箱及QQ客服24小时受理咨询,电话工作日09:00--17:00受理咨询)

360万海川人 欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!

GMT+8, 2017-8-22 17:09 , Processed in 0.211848 second(s), 82 queries , Memcache On.

版权所有 海川网-海川化工论坛 -2004 Comsenz Inc. Discuz!

 
快速回复 返回顶部 返回列表