本帖最后由 zlky2005 于 2013-2-17 10:58 编辑

自控条件的重要内容
1、自控条件的依据
     自控条件的依据是以完成了自控部分的管道仪表流程图(PID)。
     在PID图上已用各字母、符号及连线表示了工艺对自控的要求。        
2、检测部分条件内容
1)        监测对象:介质的组分、物性参数、操作状态(气、液)、操作条件(温度压力)及监测参数(温度、压力、液位、流量等)
2)        监测地点:分现场、机旁、控制室、计算机中心
3)        监测目的:指示、记录、累计、控制、报警和连锁等
3、控制部分条件内容
1)        控制参数:温度、压力、液位、流量、位移等
2)        控制方式:调节、报警、连锁等
3)        调节方案主要有:
        定值调节
        串级调节
        比例调节
        分程调节
4)        报警
当装置系统中的被监测的参数(温度、压力、液位等)超出或低于工艺要求的高限或低限时,发出声光信号提醒操作人员进行调节使装置运行参数保持在设定的正常范围,所以应向自控专业提出高限与低限的报警值。
5)        连锁
当装置运行中参数超出了高限与低限的报警值而达到了高高限、低低限连锁值时,为了装置的安全,控制系统的连锁功能会动作以确保装置系统设备或生产的安全。
        连锁动作是通过下列方式完成的:
将遥控阀、调节阀全开或全闭;
打开泄压阀;
启动或停止相应的机泵,或切断进出口阀打开旁通阀使机泵在全回流状态运行;
        向自控专业提连锁部分的条件
1)        连锁动作的原因侧项目及连锁值
2)        连锁动作的动作侧项目及是AND还是OR
3)        连锁系统的编号
4)        连锁动作是否要延时
5)        连锁系统的检修与复位开关
4、在线分析项目条件主要内容
        在线分析项目名称
        在线分析项目测量及监测介质的名称、组分和物性
        在线分析项目测量及监测内容的正常值、最大值和最小值
        有否根据在线分析项目的测得的数据进行生产最佳生产调节(ACS系统)
        在线分析仪房的有关建筑、通风、管道、仪器安装等条件,由自控专业为主导专业提出。
5、调节阀、节流装置条件内容
6、设备与管道上有关仪表的安装条件
1)设备上自控监测点接管规格、材料、压力等级,安装状态(水平或垂直)
2)管道上自控监测点的管长、管道规格、材料、水平或垂直。
7、爆炸危险区类别详见下节
8、管道仪表流程图中自控部分的图示线条、符号及字母代号的规定,详见《工艺施工图设计统一规定》
爆炸危险区划分的条件
爆炸危险区划分在化工工程设计中非常重要,它涉及到装置的安全、电气设备的技术及密封等级。
爆炸危险区划分条件内容:
        爆炸危险区域的定义
爆炸性混合物出现的或预期可能出现的数量达到足以要求对电气设备的结构、安装和使用采取措施的区域。
        划分爆炸危险区主要采用的标准和两个不同表示的系列
        GB、IEC、EN标准的的系列
GB:中国标准(GB50058 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范)
IEC:国际电工协会标准(CIEC79-0~13)
EN:欧洲共同体级邻近国家
        NEC、API标准系列
NEC:美国国家电工协会,隶属于NFPA
API:美国石油协会API RP500,机泵供应商均用此标准
        GB50058中爆炸危险区的划分
目前我公司设计均按GB50058执行。
        爆炸危险区划分步骤
        根据爆炸性气体混合物出现的步骤程序和持续时间对爆炸危险区的划分作如下定义:
0区:连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境;
1区:在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境;
2区:在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境,或即使出现也仅是短时间存在的爆炸性气体混合物的环境;
符合系列条件之一的,划为非爆炸危险区域:
        没有释放源不可能有易燃物质浸入的区域;
        易燃物质可能出现的最高浓度不超过爆炸下限的10%;
        在生产过程中使用明火的设备附近,或炽热部件的表面温度超过区域内易燃物质引燃温度的设备附近;
        在生产装置区外,露天或开敞设置的输送易燃物质的架空管道地带,但其阀门处按具体情况定;
        关于释放源的分级
释放源应按易燃物质的释放频繁程度和持续时间长短分级,应符合下列规定。
a)        连续级释放源  预计长时间释放或短时间频繁释放的释放源。类似下列情况的可划为连续级释放源:
(a)        没有用惰性气体覆盖的固定顶盖储罐中的易燃液体表面。
(b)        油水分离器等直接与空间接触的易燃液体的表面
(c)        经常或长期向空间释放易燃气体或易燃液体的蒸汽的自由排气孔和其他孔口。
b)        第一级释放源  预计正常运行时周期或偶尔释放的释放源。类似下列情况的可划为第一级释放源:
(a)        在正常运行时会释放易燃物质的泵、压缩机和阀门等的密封处;
(b)        在正常运行时,会向空间释放易燃物质,安装在储有易燃液体的容器上的排水系统;
(c)        在正常运行时会向空间释放易燃物质的取样点。
c)        第二级释放源  预计正常运行时不会释放,即使释放也仅是偶尔短时释放的释放源。类似下列情况的可划为第二级释放源:
(a)        在正常运行时不能释放易燃物质的泵、压缩机和阀门等的密封处;
(b)        在正常运行时,不能释放易燃物质的法兰、连接件和管道接头;
(c)        在正常运行时不能向空间释放易燃物质的安全阀、排气孔和其他孔口处;
(d)        正常运行时不能向空间释放易燃物质的取样点。
d)        多级释放源  由上述两种或三种级别释放源所组成的释放源
        按释放源级别和通风条件初步确定爆炸危险区的划分
首先,应按下列释放源的级别划分区域:
a)        存在连续级释放源的区域可划为0区
b)        存在第一级释放源的区域可划为1区
c)        存在第二级释放源的区域可划为2区
其次应根据通风条件调整区域划分:
(a)        当通风良好时应降低爆炸危险区域等级,当通风不良时应提高爆炸危险区域等级。
(b)        在障碍物、凹坑和死角处,应局部提高爆炸危险区域等级。
        爆炸性气体环境危险区域的具体范围应按下列要求确定:
a)        爆炸危险区域的范围应根据释放的级别和位置、易燃物质的性质、通风条件、障碍物及生产条件、运行经验,经技术经济比较综合确定。
b)        根据生产的具体情况,当厂房内空间大,释放源释放的易燃物质量少时,可按厂房内部分空间划分爆炸危险的区域范围,并应符合下列规定:
(a)房内具有比空气重的易燃物质时,厂房内通风换气次数不应小于2次/h,且换气不受阻碍;厂房地面上高度1m以内容积的空气与释放至厂房内的易燃物质所形成的爆炸性气体混合浓度应小于爆炸下限。
(b)房内具有比空气轻的易燃物质时,厂房平屋顶平面以下1m高度内,或圆顶、斜顶的最高点以下2m高度内的容积的空气与释放至厂房内的易燃物质所形成的爆炸性气体混合物的浓度应小于爆炸下限。
(c)当易燃物质可能大量释放并扩散到15m以外时,爆炸危险区域应划分为附加2区。
(d)在物料操作温度高于可燃液体闪点的情况下,可燃液体可能泄漏时,其爆炸危险区域的范围可适当缩小。
(e)爆炸性气体环境内的车间采用正压或连续通风稀释措施后,车间内将为非爆炸危险环境。
通风引入的气源应安全可靠,且必须是没有易燃物质、腐蚀介质及机械杂质。对重于空气的易燃物质,进气口应设在高出所划爆炸危险区范围的1.5m以上处。
(f)在完成爆炸危险区分区后,还应按易燃气体本身固有的可燃性及空气混合物爆炸的难易程度和危险程度,划分易燃易爆物质的级别以及按各种不同爆炸性气体引爆温度确定组别。




 

发表于 2013-2-16 18:24:24

评分

4

查看全部评分

▲【百万次展示】行业宣传 加入18840911640

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 zlky2005 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

Fatter | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
个人理解
1、设计院工艺设计给自控设计提要求,要求仪表完成什么样的功能(检测、报警、调节、联锁等)
2、自控仪表设计跟工艺设计提、要条件。要的条件有:调节阀切断阀选型的各种参数、仪表的测量精度要求、流量测量表的选型要求、差压测量的量程要求、测温元件选择要求等等;提的条件有:安装位置的要求、前后直管段、水平或垂直安装、设备上的开孔要求、空间尺寸要求等等。共同商量解决方案。
    (我猜的)
3、自控仪表设计根据工艺设计提供的条件,出仪表规格书、材料表、联锁逻辑图。
4、设计院专家审查完后出个设计,由厂家技术人员审查,改成他们习惯使用的,比如阀门改气动为电动(或者反过来)啊、热偶热阻改一体化温变啊、必须用哪种测量表啊、哪里再加几个表啊、加几个安全栅啊加几个卡件啊等等。
反复几遍后,由设计院出最终版设计,多方签字,OK

 

发表于 2013-2-16 22:35:16

评分

2

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

czywqa | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
头衔:  【海川资深技术人员】
符合生产工艺条件有系统压力、流量、温度正常工作范围及极限范围值要求;测量点数量、位置、精度等技术要求;对应系统设备技术参数及工作条件等。

 

发表于 2013-2-17 10:36:03

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shell | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 
本帖最后由 shell 于 2013-2-17 11:25 编辑

说的已经很详细了,谢谢楼主!
看来楼主出生很好,是设计院的吧!

 

发表于 2013-2-17 11:24:30

点评

过奖了,学习而已,并非设计院!呵呵  发表于 2013-2-17 11:29
回复

使用道具 举报

南湖之友 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
头衔:  TA暂未设置 
自控系统、仪表调试报告哪位大侠有?

 

发表于 2013-3-1 18:02:16

回复

使用道具 举报

azhou | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
学习了 了解设计 完善审查

 

发表于 2013-3-6 07:23:42

回复

使用道具 举报

augur886 | 显示全部楼层       最后访问IP加拿大Shaw
头衔:  TA暂未设置 
工艺设计师常常不知道系统咋样运行,操作顺序不清楚

 

发表于 2013-4-11 05:39:54

回复

使用道具 举报

xiongping | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置 
都有明确的自控条件表,只要按要求填上不是就行了吗?自控条件表里需要的条件都清清楚楚的,不同类别的仪表有相应格式的表格和内容

 

发表于 2014-2-28 16:34:32

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sunhaozhe | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
头衔:  TA暂未设置 
请教一下 报警值的设定有什么标准。例如 循环水 上水温度35度,,上水管线上设计了温度远传,这个报警值怎样设定。

 

发表于 2022-3-10 14:10:53

回复

使用道具 举报

本自建群组二维码

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-29 14:35

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.320279 second(s), 28 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197