【海川化工论坛】-海川网-化海川流

用户名账户登录  

用户名密码方式登录

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

▲【推荐展示】 开通18840911640     
信息推荐  -  【 品牌 

[控制系统] 【JST-038】浙江中控 ECS700 及ABB AC800F DCS一对一技术讨论办公室

[复制链接]
226590 |594
手指的方向灬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
ECS700趋势(包括历史趋势)突然没了咋办
重启软件可以吗

 

发表于 2014-5-10 19:55:54

回复

使用道具 举报

sjhtom110VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
在浙大中控700系统中,求能实现自动统计自控率的方法!
我的方法是 自定义功能块,当控制回路的自动状态为on,输出1,然后将各个1相加,再除以总数。方法比较繁琐,有简化的没有求助!

 

发表于 2014-5-14 21:32:42

评分

1

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

humker楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置 
手指的方向灬 发表于 2014-5-10 19:55
ECS700趋势(包括历史趋势)突然没了咋办
重启软件可以吗

趋势没了,是趋势服务器或者数据服务器不在了网络里面了。在数据结构组态里面,看下数据服务器的电脑室哪个电脑,在编程组态软件里(关于画面的组态)里面看下趋势服务器的电脑室哪两个电脑,检查下是不是两类服务器脱离了网络。

 

发表于 2014-5-16 11:14:55

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

humker楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置 
sjhtom110 发表于 2014-5-14 21:32
在浙大中控700系统中,求能实现自动统计自控率的方法!
我的方法是 自定义功能块,当控制回路的自动状态为o ...

貌似没其他更好的办法,其他办法都是和你这个差不多的步骤。

 

发表于 2014-5-16 11:15:59

回复

使用道具 举报

人在工控VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
头衔:  TA暂未设置 
ECS-700组态教程-好资料http://sns.ca800.com/space.php?u ... =thread&id=3740

 

发表于 2014-5-17 10:19:42

回复

使用道具 举报

人在工控VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
头衔:  TA暂未设置 
ECS-700用户功能块-好资料http://sns.ca800.com/space.php?u ... =thread&id=3741

 

发表于 2014-5-17 10:20:20

回复

使用道具 举报

poolboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
头衔:  TA暂未设置 
本帖最后由 poolboy 于 2014-5-17 10:28 编辑

楼主,在建项目底吹炉下面有一个转角控制器(凸轮控制器,电压:90-250 AC 电流:500mA max),控制系统是渐大中控的ECS 100,请问该系统的控制输出电压能与这个控制器匹配么?

 

发表于 2014-5-17 10:26:53

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xiao1988711VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
头衔:  TA暂未设置 
请教楼主: ECS-700 控制站无法从组态服务器打开是什么原因?右键菜单显示是灰色的的。

 

发表于 2014-5-28 19:26:36

回复

使用道具 举报

美丽明天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
头衔:  TA暂未设置 
楼主,这个会不会属于公司密不传的绝学?

 

发表于 2014-5-29 20:50:32

回复

使用道具 举报

zrj535897VIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
头衔:  TA暂未设置 
请问,在JX300中是否有CAL校验功能?如有,如何用?

 

发表于 2014-5-30 10:10:55

回复

使用道具 举报

hanyuanpeiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
头衔:  TA暂未设置 
你在那干过,浙江中控的APC怎样,在精细化工行业应用效果怎样

 

发表于 2014-5-30 17:19:20

回复

使用道具 举报

zrj535897VIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
头衔:  TA暂未设置 
请问,浙大中控dcs在线下装有危险吗

 

发表于 2014-6-11 17:58:37

回复

使用道具 举报

humker楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置 
zrj535897 发表于 2014-6-11 17:58
请问,浙大中控dcs在线下装有危险吗

目前中控除明确不支持在线下装的系统(如GCS系列,中控西子PLC系列)以外,其他所有ATP平台,VF平台,在线下载均可无扰下装。

下装的时候,注意下,修改的逻辑部分,是否会因为此部分逻辑生效,导致部分设备的异常动作。不要因为新增加/修改 的连锁本身生效 而导致设备正常动作认为是 有扰下装!

 

发表于 2014-6-13 11:43:54

回复

使用道具 举报

humker楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置 
hanyuanpei 发表于 2014-5-30 17:19
你在那干过,浙江中控的APC怎样,在精细化工行业应用效果怎样

不熟悉。

以前在SUPCON任职的时候,有过一次旁听APC培训,但是中途貌似开小差了。呵呵

 

发表于 2014-6-13 11:44:44

回复

使用道具 举报

humker楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置 
zrj535897 发表于 2014-5-30 10:10
请问,在JX300中是否有CAL校验功能?如有,如何用?

不清楚你说的CAL校验 是不是说的仪表(阀门)整定参数功能, 如果是的话,那基本上是没这个功能的,起码我在supcon做过的所有项目是没有这个功能的。
(不排除更高级的系统我没有用到的可能性)

 

发表于 2014-6-13 11:47:26

回复

使用道具 举报

humker楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置 
poolboy 发表于 2014-5-17 10:26
楼主,在建项目底吹炉下面有一个转角控制器(凸轮控制器,电压:90-250 AC 电流:500mA max),控制系统 ...

转角控制器,估计带有个私服控制或者变送器之类的二次电流/电压 转换设备。目前已知的中控卡件均不直接支持该类信号。

 

发表于 2014-6-13 11:49:27

回复

使用道具 举报

琥珀之心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
头衔:  TA暂未设置 
humker  问你个问题 ,现在我们的流程图里边需要一个 存在10个点的数据(RTD ),在一个网格图 里边做出每个点的位置(这个简单),我暂且把点分为1号到10号,并以此排开。我们的要求是,让 1号的点 和2号的点之间 使用直线 链接,以此链接类推,2号 和3号 ,直到 10号。这个功能如何实现,谢谢,用的是ECS700

 

发表于 2014-6-13 22:23:24

回复

使用道具 举报

humker楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置 
琥珀之心 发表于 2014-6-13 22:23
humker  问你个问题 ,现在我们的流程图里边需要一个 存在10个点的数据(RTD ),在一个网格图 里边做出每个 ...

不知道我理解的对不对:
你这10个温度点,位于不同的画面里面,每一个温度点,都可能通过鼠标单击等动作,跳转到另外一个温度点,对吧?
如果是这个功能的话,很简单啊,就是画面跳转功能而已,这在VF里面,是基本功能,你看看那些画面跳转按钮的动态属性,是如何做的页面跳转的动作,就知道应该怎么做了。这是很普遍的一种按钮功能,可以叠加在任意对象上的。

 

发表于 2014-6-14 08:46:22

回复

使用道具 举报

xssdwyzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
lacrim 发表于 2013-1-11 14:32
求助。我厂调度使用opc系统监控数据,可是发现某流量累计量与DCS数据不一致,而且这个差值还是一直增加的, ...

你看到的是现场的流量累计值和dcs画面上的累计值吗?如果是这样的话,是正常的,因为这是用模拟量传输的,就会有误差的,还有dcs的累计时间也会引起误差。如果你一定要dcs显示的累计值跟现场的流量计累计值显示一致,必须用数字通信,比如rs485等。

 

发表于 2014-6-14 14:59:21

回复

使用道具 举报

83LJHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
头衔:  TA暂未设置 
楼主,你好
  我们用的是ABB AC800M(800XA),有一卡件AI880频繁出现,CHANNEL ERROR,同时卡件LED显示正常。
     卡件连接的是6个液位变送器,测得的电压分别为:
      19.37 V DC、15.69 V DC、18.50 V DC、15.65 V DC、16.23 V DC、18.75 V DC,而其他AI卡件连接的变送器则都在18.5 V DC以上。经检查,现场变送器工作正常,无进水现象。
      我把15.69 V DC、15.65 V DC二个现场变送器的保险断开后,剩余的四个变送器工作电压提升为17.86 16.23 V DC、20.67 16.23 V DC、18.26 16.23 V DC、20.96 16.23 V DC。
      但卡件正常运行四小时后,再次频繁出现CHANNEL ERROR报警。我再次把二工作电压低的变送器断电后,系统正常运行十三小时,无报警。
      断开的变送器,液位居然没回到最低液位,而是变为比正常液位略低。。。

      请问这样的故障,该怎么处理?

 

发表于 2014-6-15 09:03:46

点评

另外,如果有穿过电气室或者大型动力设备,则应考虑增加隔离模块。  发表于 2014-6-16 12:43
你这个现象,有点像是第二个液位变送器有干扰,检查下那个信号走线,是否有何动力线平行走线(正常不应平行走线),电缆屏蔽层是否单侧接地(正常应该是屏蔽层单侧接地)  发表于 2014-6-16 12:43
液位没回到最低值,是你的 ISP设置为故障后自保持原始值了估计。  发表于 2014-6-16 12:40
回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算