[控制系统] 求助:联锁怎么做?内附具体内容,希望海川大神帮忙

[复制链接]
6255 |21
san4VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 

服务2亿工业人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 zlky2005 于 2012-7-21 08:40 编辑

烧碱电解装置停单个电解槽的联锁中,其中一个条件是:
IF       Electrolyzer load is decreased coming from >1kA
AND   less than 0.2kA
THEN Shut down single electrolyzer
意思是:电解槽电流从大于1kA 降到小于0.2kA时 电解槽停车

求:联锁怎么做?用什么模块?谢谢

 

发表于 2012-7-6 17:47:00

评分

5

查看全部评分

▲【百万次展示】行业宣传 加入18840911640

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 san4 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

sdlymlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
头衔:  TA暂未设置 
根据你提供的条件,我个人觉得你的意思是电流大于1KA是正常工作状态,联锁是依照这个大前提做的,如不对,请提出。
3.JPG


 

发表于 2012-7-7 10:32:39

点评

这个逻辑 搭的有问题仿真下试试 呵呵  发表于 2012-8-23 19:43

评分

5

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

longniuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
头衔:  TA暂未设置 
楼上的朋友理解好像有问题,两个条件应该是只要有一个满足就停车,I>1KA OR I<0.2A,否则完不成停车的条件,楼主的原始条件就有问题,用RS触发器能完成功能,但最好是布尔条件最好,即:与或非。

 

发表于 2012-7-10 17:39:15

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hgstd_001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
楼主提到的案例应该是金属精炼比如电解铝合或电解铜的电解槽的生产过程控制。在此类生产过程中,开始的电解电流是最大的,因为有大量的未精炼金属在电解槽中阳极,随着电解开始,越来越多的阳极金属离子通过电解槽汇集到负极区域成为精炼金属,这个电解过程中,电流会一直大于1KA。最后,随着阳极的未精炼金属被逐步完全电解,电解电流也会逐渐减小,当小于0.2KA时,相当于阳极未精炼金属已经完全电解,此时的电流应该是电解槽内电解液的维持电流。此时该电解槽的任务已经完成,可以切断供电以便电解槽的下一次生产准备。

针对次类案例,相关的逻辑只是一个简单的与。条件A:Start Ia>1KA,设定最小延时, 条件B:End Ib<0.2KA。IF 条件A=1, AND 延时到,AND 条件B=1,THAN, 与逻辑输出=1 。

 

发表于 2012-7-13 11:21:07

点评

RS触发器能不用最好别用 懂?  发表于 2012-8-23 19:47
如果是这样,则用RS触发器最合适  发表于 2012-7-13 13:08

评分

3

查看全部评分

回复

使用道具 举报

san4楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
本帖最后由 san4 于 2012-7-16 10:11 编辑
longniu 发表于 2012-7-10 17:39
楼上的朋友理解好像有问题,两个条件应该是只要有一个满足就停车,I>1KA OR I

"两个条件应该是只要有一个满足就停车"是不对的,正常运行最大负荷是13KA;在出现异常的时候,从大于1KA忽然降到或者说波动到小于0.2KA的时候直接停车。
另在装置开车投运的时候,电流从0开始升高,在不允许切除联锁的条件下,不能妨碍开车。

 

发表于 2012-7-16 09:20:33

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

longniuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
头衔:  TA暂未设置 
按你的说法,升负荷时,这个0.2KA是变化率,而且是上升ΔI>0.2 and I<1KA, 联锁停车;降负荷时,I<0.2KA,没有变化率一说,直接停车,这样的话二楼的兄弟估计的重新编功能块了,

 

发表于 2012-7-16 09:48:28

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

san4楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
本帖最后由 san4 于 2012-7-16 09:57 编辑
sdlyml 发表于 2012-7-7 10:32
根据你提供的条件,我个人觉得你的意思是电流大于1KA是正常工作状态,联锁是依照这个大前提做的,如不对,请 ...

联锁不允许手动切除和投用,能否重新考虑


 

发表于 2012-7-16 09:52:53

回复

使用道具 举报

san4楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
hgstd_001 发表于 2012-7-13 11:21
楼主提到的案例应该是金属精炼比如电解铝合或电解铜的电解槽的生产过程控制。在此类生产过程中,开始的电解 ...

刚开始我也考虑是不是缺少一个从1KA降到0.2KA的时间条件,但是真真的没有,现在我在考虑用RS触发器

 

发表于 2012-7-16 10:02:23

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

san4楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
longniu 发表于 2012-7-16 09:48
按你的说法,升负荷时,这个0.2KA是变化率,而且是上升ΔI>0.2 and I

这这这真真真真真真真真真真真 不是变化率

 

发表于 2012-7-16 10:13:56

回复

使用道具 举报

afei831017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置 
用ST语言,最简单,   可以考虑用st语言试试

 

发表于 2012-7-16 14:36:10

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sdlymlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
头衔:  TA暂未设置 
本帖最后由 sdlyml 于 2012-7-17 10:28 编辑
san4 发表于 2012-7-16 09:52
联锁不允许手动切除和投用,能否重新考虑

像你所说的,假如电流从1.1KA降到0.3KA,持续很长一段时间假设是一个小时吧,
然后降到0.2KA以下,这样算是从大于1KA,降到小于0.2KA?还是算是从0.3KA降到0.2KA?
如果算是算是从0.3KA降到小于0.2KA,就是个变化率,需要给出时间;
如果算是从大于1KA降到小于0.2KA的话,连锁如下图:
TON_10S,开延时,延时10秒。
连锁发生后10秒自动复位,具体时间多少可由工艺给出。

 

发表于 2012-7-17 10:26:02

333.JPG

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

鱼飞草舞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
头衔:  TA暂未设置 
本帖最后由 鱼飞草舞 于 2012-7-17 11:08 编辑

同意4楼意见。要点是从大于1KA降到0.2KA,电解槽停车输出1。那么电流>1KA时,置“1”一个触发器,记住>1KA的状态,再做个比较器比较电流<=0.2KA,若为“1”,该状态与触发器(>1KA)与,结果生成停车信号,同时给触发器复位。

11楼的很好。

 

发表于 2012-7-17 11:06:31

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

san4楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
本帖最后由 san4 于 2012-7-18 09:57 编辑

经过多日思考,终于解决,感谢各位大神的帮助,我的问题若有词不达意或让大神理解有误的还请海涵!
现把结果奉上,请指正,我用的是Honeywell C300。

 

发表于 2012-7-18 09:50:58

未命名.JPG

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

食草系男子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
头衔:  TA暂未设置 
能再将详细点吗?有点不太明白怎么回事,表示这一块没学好过,有这方面的教材吗?

 

发表于 2012-7-26 16:36:32

点评

你可以与楼主沟通沟通!  发表于 2012-7-26 16:37
回复

使用道具 举报

食草系男子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
头衔:  TA暂未设置 
谢谢提醒,我刚才发消息过去了,现在等待结果


还有DVC6010、6000、6030这几个用475调试是不是都一样的步骤,没有不同的选项???

 

发表于 2012-7-26 16:56:50

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lh127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
头衔:  TA暂未设置 
经过多日思考,终于解决,感谢各位大神的帮助,我的问题若有词不达意或让大神理解有误的还请海涵


这样是可以,说实话这都有点复杂了,0.2 报警信号出来脉冲直接跳车就完事了,搞这么麻烦

 

发表于 2012-8-23 19:59:05

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

kaka123nomoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
头衔:  TA暂未设置 
lh127 发表于 2012-8-23 19:59
这样是可以,说实话这都有点复杂了,0.2 报警信号出来脉冲直接跳车就完事了,搞这么麻烦

我觉得需要考虑开车过程的电流,这个时间段会<0.2的,这个时候不能跳车,所以给出个大前提是从1下降的才符合工艺。楼主的RS触发器应该是0.2跳,1以上就恢复,我个人觉得也达不到工艺要求,实际上我觉得应该根本就开不了车


我的方案是1时候出个报警信号(这个信号一直保持,到时候被0.2复位(RS触发器)),这个信号和0.2进行与,结果去跳车。

 

发表于 2012-12-26 09:42:56

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

anglefires250VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
学习了,加个连锁切投开关如何

 

发表于 2012-12-26 16:49:03

回复

使用道具 举报

anglefires250VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
开车的时候连锁切除掉,稳定了,再开车

 

发表于 2012-12-26 16:49:22

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

fuchengyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 
真心没看懂

 

发表于 2013-11-25 21:25:58

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-28 19:22

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.215700 second(s), 101 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197