楼台烟雨楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
zidonghua0702 发表于 2012-12-4 08:11
在危险并且很重要的管道上用蝶阀还是V型球阀?

你好,

所谓“在危险并且很重要的管道上”,我的理解:
1. 是SIS应用
2. 泄露等级要求很高,例如VI级
3. 行程时间要求很快
4. 可能还会有材质,温度,压力等要求
无论蝶阀还是V型球阀,只要能符合要求,不分先后。当然对业主来说,在符合技术要求的前提下,省钱是硬道理

 

发表于 2012-12-18 13:44:10

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

楼台烟雨楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
lbj 发表于 2012-12-4 10:11
球阀和蝶阀的手轮的蜗轮蜗杆机构一般都是配那个品牌的,国内做这个那个厂家的比较好一些,最近要定延迟焦化 ...

你好
不好意思,在这方面我没什么发言权

 

发表于 2012-12-18 13:45:35

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

楼台烟雨楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
zidonghua0702 发表于 2012-12-6 09:57
关于仪表的选型,请给点指教,我是很菜的菜鸟。

你好,

推荐你看一下这个规范 SH 3005-1999 石油化工自动化仪表选型设计规范.pdf (1.41 MB, 下载次数: 5)

 

发表于 2012-12-18 13:47:51

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

楼台烟雨楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
nic324 发表于 2012-12-6 17:33
我单位西门子400PLC控制系统,共有6个子站,主站PLC与第一个子站之间有一个DP转光纤通讯模块,其他子站与第 ...

你好。
我和你一起期待高人出现

 

发表于 2012-12-18 13:49:46

回复

使用道具 举报

楼台烟雨楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
shyg0813 发表于 2012-12-18 09:36
成套的信号:电流信号、功率调节信号、停止信号、急停信号,这都是跟DCS有来往的,他们的位号用什么字母表示 ...

你好,
为了和你的命名规则保持一致,可以用XS表示停止信号、急停信号,用序号区分停止和急停,再在索引表的备注栏加以说明

 

发表于 2012-12-18 14:01:48

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zidonghua0702VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
头衔:  TA暂未设置 
楼台烟雨 发表于 2012-12-18 13:47
你好,

推荐你看一下这个规范

我经验不够   下不了

 

发表于 2012-12-19 09:57:44

点评

多多参与技术交流!积分很快就会转正的,有财富就可以下载了哈!  发表于 2012-12-19 14:35
回复

使用道具 举报

b96120VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
头衔:  TA暂未设置 
本帖最后由 b96120 于 2012-12-19 14:47 编辑
楼台烟雨 发表于 2012-7-31 16:39
我没有太多这方面的经验.

我的建议是咨询厂家或看厂家的使用说明书.

零点气和量程气是用来对分析仪器进行标校用的,
分析仪的标校也就是常说的仪器校零点、校量程,大概的标校步骤为:
1、关闭取样阀,打开零点气和标校阀调整流量至仪器要求值,进入仪器标定程序待仪器读数稳定后(一般3分钟左右)进行零点标定操作(具体操作见仪器使用说明书);
2、打开量程气和标校阀调整流量至仪器要求值,进入仪器标定程序待仪器读数稳定后(一般3分钟左右)进行量程标定操作(具体操作见仪器使用说明书);
3、然后再对仪器的零点、量程反复进行标定(一般两次即可);
4、最后将取样阀打开,使分析仪器投入使用。

 

发表于 2012-12-19 14:44:35

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

b96120VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
头衔:  TA暂未设置 
zidonghua0702 发表于 2012-12-3 10:32
一般控制器内存的余量是多少?负荷不能超过多少?I/O卡余量是多少?系统的扩展空间留多少合适呢?

控制器内存的余量不好控制,负荷一般不超30%最好,I/O卡余量一般20%,系统的扩展空间看业主的后续扩展项目预留,一般20%以内即可。

 

发表于 2012-12-19 14:57:22

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wangyuexingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
你好:我们一种介质是萘蒸汽工艺条件是240度到250度,压力40KPA到100KPA。密度是4KG/CM3,流量在500---5000KG,我们使用一台FCI热式流量计,一直指示不准,厂家说我们里面含有萘湿气。指示偏大。我们是用液体萘加热进测量蒸汽流,含湿气也是正常,我想问一下,有没有好的测量方式?

 

发表于 2012-12-20 14:46:21

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

saaaaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
头衔:  TA暂未设置 
楼主你好,在调节阀计算CV后,同一CV对应的口径是100X80,或是80X80,那该如何让选择那?

 

发表于 2012-12-22 11:24:17

点评

管道>100,选80X80; 管道=100,如果价格差异小于¥1000,选100X80 管道=100,如果价格差异大于¥1000,选80X80 管道=80,选80X80 另外,请把相关条件说清楚点儿  发表于 2013-6-9 09:54

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

coolyoyoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
楼主你好,我这边汽机凝结水出水管路调节阀的控制图如下,该调节阀电磁阀和定位器的电源是通过信号比较器连接的,请问一下,当定位器失电、信号比较器失电,是如何控制电磁阀失电的?信号比较器的内部结构是不是和继电器相像?
顺便说下这个信号比较器的具体作用及该调节阀的三断保护。谢谢!


QQ截图20121218161558.png

 

发表于 2012-12-22 16:11:39

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

楼台烟雨楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
本帖最后由 楼台烟雨 于 2012-12-24 13:49 编辑
wangyuexing 发表于 2012-12-20 14:46
你好:我们一种介质是萘蒸汽工艺条件是240度到250度,压力40KPA到100KPA。密度是4KG/CM3,流量在500---5000 ...


你好。

萘蒸汽的“汽”恐怕是个笔误,应改为“气”。蒸汽只特定用于水蒸汽。还有,气体的密度密度能到4kG/CM3?

含液介质对热式流量计的精度确实有影响。

根据工况,如果液体含量不大,可以采用一般的流量计,如果液体含量大,建议采用质量流量计

 

发表于 2012-12-24 08:44:39

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

楼台烟雨楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
saaaa 发表于 2012-12-22 11:24
楼主你好,在调节阀计算CV后,同一CV对应的口径是100X80,或是80X80,那该如何让选择那?

你好,

口径选择要考虑:
1. 如果在同一个阀座直径中,有几个可选的阀芯直径,则应选中间那档,以便于将来工况变化时,有更换阀芯的可能

2. 阀座直径与管道直径级差尽量小

3. 价格因素

根据这些原则,你就知道该如何选了。

 

发表于 2012-12-24 08:57:59

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

楼台烟雨楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
coolyoyo 发表于 2012-12-22 16:11
楼主你好,我这边汽机凝结水出水管路调节阀的控制图如下,该调节阀电磁阀和定位器的电源是通过信号比较器连 ...

你好,

我第一次看到这样的气路图。没有控制描述,很难准确把握其控制策略

我试着解释:

1. 这个阀是一个双作用的阀。定位器失电对电磁阀的失电是没有任何影响的,因为他们之间本身通过不断的失电/得电来切换控制。当信号比较器失电时,定位器和电磁阀的作用取决于信号比较器在故障时的输出,如果是无电源输出,则控制阀的阀位应该是电磁阀非励磁的状态

2. 信号比较器应该是起到超驰(选择性)控制的作用。当信号超过设定值的时候,说明常规的PID控制已无法将工况保持在安全的区域,这是需要通过电磁阀迅速全开或全关控制阀,以起到快速响应的作用

 

发表于 2012-12-24 09:40:09

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

coolyoyoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
楼台烟雨 发表于 2012-12-24 09:40
你好,

我第一次看到这样的气路图。没有控制描述,很难准确把握其控制策略

我觉得定位器和电磁阀之间的联系还是通过信号比较器来实现的。当定位器失电的时候,相当于定位器失去了信号,此时定位器的控制就无法实现,这样信号比较器通过比较,发现输入信号和反馈信号存在偏差,无法达到平衡,那信号比较器就会让电磁阀失电,迅速的切断两个4号锁止阀的气源,锁止阀气室一旦没有了气源,进入气缸的气路自动会被锁止阀里面的膜片阻断,导致气缸保位。也就是说定位器有信号,电磁阀就有电;电位器没信号,电磁阀就失电。因为从图中可以看出,电磁阀的电源是接到信号比较器的,而信号比较器是单独供电的。那可不可以理解电磁阀的电源是受信号比较器的控制呢?

 

发表于 2012-12-24 13:03:30

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

楼台烟雨楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
coolyoyo 发表于 2012-12-24 13:03
我觉得定位器和电磁阀之间的联系还是通过信号比较器来实现的。当定位器失电的时候,相当于定位器失去了信 ...

你好

电磁阀的电源是受信号比较器的控制是无疑的,因为信号比较器就是通过电源来控制电磁阀的。

这个阀是一个双作用的具有保位功能的控制阀。

我比较好奇的是信号比较器在该应用中的工作原理

 

发表于 2012-12-24 14:55:34

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

coolyoyoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
楼台烟雨 发表于 2012-12-24 14:55
你好

电磁阀的电源是受信号比较器的控制是无疑的,因为信号比较器就是通过电源来控制电磁阀的。

嗯,是的。
我也纳闷信号比较器的作用,现在找不到相关的资料,只能片面的理解成和有比较功能的继电器。

 

发表于 2012-12-24 15:51:15

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hxmhnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
头衔:  TA暂未设置 
楼台烟雨 发表于 2012-12-24 09:40
你好,

我第一次看到这样的气路图。没有控制描述,很难准确把握其控制策略

阀门的现场控制附件中,这样的电子信号比较器还真没有见过,是否是判断模拟信号断线(或电流小于一个定值,比如3.6MA), 此时可以理解为控制信号丢失,不是掉气和掉电。为了安全控制电磁阀动作,使阀门处于保位状态。
事实上现场一般多见气动信号比较器,作用是气源压力低于一定值,使阀门处于安全状态。

 

发表于 2012-12-25 22:11:15

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

kaka123nomoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
头衔:  TA暂未设置 
鱼飞草舞 发表于 2012-8-8 16:34
这个问题我记得在论坛看过,大家有很好的回答。冒昧的说你的理解有错误,楼主是说电流从>1KA降到

我觉得需要考虑开车过程的电流,这个时间段会<0.2的,这个时候不能跳车,所以给出个大前提是从1下降的才符合工艺。楼主的RS触发器应该是0.2跳,1以上就恢复,我个人觉得也达不到工艺要求,实际上我觉得应该根本就开不了车


我的方案是1时候出个报警信号(这个信号一直保持,到时候被0.2复位(RS触发器)),这个信号和0.2进行与,结果去跳车。

 

发表于 2012-12-26 09:49:40

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

houclVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
头衔:  TA暂未设置 
LT502是差压式液位计,用LIC502代表,E1XXX是再沸器,D1XX是蒸汽加热后的冷凝水的Drum
就是不知道为何低压端取压管要设计装在蒸汽管线。
在仪表板上询问过了,没人能回答,确定没画错,而且DRUM只有高压端的取压口,没有低压端的取压口。拜托了。

 

发表于 2012-12-27 19:45:16

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算